10月9日電/東京電力公司9日宣佈,福島第一核電站工作人員誤將淡水化設備的配管取下,由此約7噸高活度污水洩漏。淡水化設備負責去除核反應堆冷卻後的水中鹽分。該設備附近的6名工作人員遭污水噴淋,受到輻射污染。不過6人受到內照射的可能性較低,東電正在對被輻射量展開詳盡調查。
) G& `' Z t7 Kos.tvboxnow.com公仔箱論壇2 b/ a2 e A3 r9 r2 ]
共同社報道,據東電稱,本次洩漏的污水已經過放射性銫去除處理,但尚未進行淡水處理。每升污水中檢測出鍶90等釋放β射線的放射性物質3400萬貝克勒爾,銫含量則達1690貝克勒爾。
( N$ |# h0 N3 k" n3 W( Atvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb. m! p, a& q- W/ K& A1 P
淡水化設備四周設有圍堤(面積約720平方米),洩漏的污水水深約1厘米。東電已將污水抽出後移至臨時儲罐。尚不清楚污水是否洩漏至廠房外部。
, T. B, Q5 v% B b2 q4 e0 y
2 E: \1 c5 O; eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 福島第一核電站內共有3台淡水化設備,此次發生洩漏的是其中一台的配管。9日上午9點35分左右,承包公司的工作人員欲取下連接這些設備的空管,但誤將通水的配管取下,導致管道內的污水噴出。 os.tvboxnow.com( ]; }. ~) b9 }) p. ]! t9 v9 x9 ?4 j
tvb now,tvbnow,bttvb* G& V+ i ~; d8 M" i' `2 |
管道內水壓很強,重新連接耗時費力,污水洩漏持續1個多小時至上午10點50分左右,於管道附近閥門關閉後停止。 tvb now,tvbnow,bttvb j8 Z+ L4 `$ q
公仔箱論壇' S( m6 O! I, t2 Q4 v4 H
被污水噴淋的6名工作人員在防護服外穿了防水外套,並戴了面罩,污水並未接觸到臉。 |