標題:
[香港]
黃金戰衣失效工會轟消防處無拯救指引
[打印本頁]
作者:
qqonqq
時間:
2017-9-11 07:45 AM
標題:
黃金戰衣失效工會轟消防處無拯救指引
消防員冒高溫闖化寶爐救人導致三隊員受傷,令人質疑消防員的「黃金戰衣」失效,消防處職工總會主席聶元風指出,「黃金戰衣」能抵禦的高溫只是如「閃燃」般的短暫輻射熱,今次消防員長時間陷於數百度高溫灰燼,如同直接將滅火褲燃燒,相信無保護衣物可抵受如此接觸性高溫,相反他抨擊消防處缺乏針對火爐內援救行動的指引,同事只能當爬梯落水渠救人般拯救。
- V0 d1 `# z! i) oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
「如同直接燃燒滅火褲」
os.tvboxnow.com: k: _- j/ L9 J: W9 S
聶稱,消防員進入化寶爐救人,危險程度難以估計,最主要是熱力,高溫令消防員不能久留,需分秒必爭;其次爐內滿布灰燼,寸步難行,有跌倒危險,隨時被活埋;傷者狀況亦非常重要,倘仍然清醒,被救時會反抗及掙扎,如已陷昏迷,消防員要抱起全身放軟的傷者會有難度,「三分鐘可以將傷者救出,已經係一個好快嘅時間!」
# w6 s5 v0 I' p9 k4 u
他又指消防員的「黃金戰衣」可抵禦攝氏一千零九十三度高溫達八秒,只是如「閃燃」般的短暫輻射熱,消防員雙腳長時間陷於數百度高溫灰燼,如同直接將滅火褲燃燒,熱力直接傳到雙腳,相信無保護褲可以抵受如此接觸性高溫。他認為消防員受傷,並非衣物保護性不足,而是處方缺乏此類拯救行動的指引,有需要作出檢討,例如除了派消防員冒險闖入火爐外,會否有其他替代方案,又或進入前,有否作充足風險評估及事前準備。消防處新界南消防區長梁國柱稱,消防員就算一級火警,都會穿着全副保護衣進行拯救,其腳部受傷與褲管設計無關,因褲管完全包着滅火靴,同時有黏貼帶固定褲腳,不會輕易讓灰燼進入褲管,事後檢查有關裝備,無發現損毀迹象。