標題:
[香港]
中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源
[打印本頁]
作者:
serrurier
時間:
2016-11-7 09:59 PM
標題:
中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源
中環站大停電揭元兇
學者促查滲水來源
, f" Y U! L T m! V
. x7 r' e% ^5 l- c$ }% f公仔箱論壇
[attach]3493941[/attach]
$ d" T l5 m- w. X/ t9 W% }# Itvb now,tvbnow,bttvb
& x% w0 A2 r/ u% j( k! G
港鐵中環站今年
6
月
7
日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站
4
號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
5 X6 ^6 T* _4 S* A& r, k: g5 x
tvb now,tvbnow,bttvb8 n" H% Y7 X* p4 Y) `* {& v
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
tvb now,tvbnow,bttvb: L2 q8 O0 { `4 R" {
$ M" M2 J2 r/ R1 R5 D+ {/ W
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
tvb now,tvbnow,bttvb# b& X8 |6 _; ]# l5 x0 M# @
: l3 K5 j2 e+ I5 p" y3 \os.tvboxnow.com
事發今年
6
月
7
日,港鐵中環站下午約
3
時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」
(B.T.M.)
。
os.tvboxnow.com# C7 v0 h P* \7 A' ]+ X. N& |
' f' ~/ Z, p$ [' ~/ {公仔箱論壇
事隔
5
個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
* {% Y( l S9 Btvb now,tvbnow,bttvb
: z" f8 D/ A7 w5 Bos.tvboxnow.com
機電署促全面檢視電掣房電纜
0 N8 D1 `; u+ `" n7 @! i2 u, k
公仔箱論壇+ d# I; y/ F! o4 b( D9 ~* e3 {9 q
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
Z" D* q. j; y, ]$ L: g* q
- { ]2 j8 l, `- M/ o' E6 K% Z, g
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
. H* r5 n$ O" X m
os.tvboxnow.com; | H0 n* d8 |. [& C- m c* n! t
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 i! x: w: S$ }8 e
公仔箱論壇7 X3 Z1 O- ~) Q: x
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。