標題:
[香港]
伊院血庫冷凍失靈棄67包血
[打印本頁]
作者:
serrurier
時間:
2014-10-8 09:54 PM
標題:
伊院血庫冷凍失靈棄67包血
伊院血庫冷凍失靈棄
67
包血
. f1 K4 J# |" p1 S) c. B
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" R7 J; V; D$ \) h l( V
[attach]2955299[/attach]
os.tvboxnow.com! X* b5 E4 [& ~% T, E
4 A+ K3 E/ K p) @9 p
伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(
6
日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏
8.4
度,較上限多出
2
度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用
67
包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及
67
名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。
5 x: L& S3 [3 d) x# q- F公仔箱論壇
* Q1 F7 ~, h7 }* d& m0 ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
院方沒有將血液包搬離
% O, Y1 C% Q6 T5 vtvb now,tvbnow,bttvb
tvb now,tvbnow,bttvb( A0 }1 V0 `- l- O' S/ m
事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏
5.5
度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏
7
度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。
% |& M4 K% `' }: R* X- Y
os.tvboxnow.com. N6 K% Y v8 J- L# ]
發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午
4
時至
6
時期間,溫度為攝氏
6
度至
8.4
度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏
2
度至
6
度)。當時冷藏庫內有
67
包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0